订单查询
首页 其他文档
消防技术综合真题答案及解析
大小:33.66KB 13页 发布时间: 2023-01-17 16:11:38 8.74k 6.99k
下载文档

2应采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;

3监控设备的监控报警和信息显示功能应符合本标准第4.1.2条的规定,同时监控设备应显示发出报警信号探测器的报警值。

4.8.6应对故障电弧探测器的监控报警功能进行检查并记录,探测器的监控报警功能应符合下列规定:

1应切断探测器的电源线和被监测线路,将故障电弧发生装置接入探测器,接通探测器的电源,使探测器处于正常监视状态;

2应操作故障电弧发生装置,在1s内产生9个及以下半周期故障电弧,探测器不应发出报警信号;

3应操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;

4监控设备的监控报警和信息显示功能应符合本标准第4.1.2条的规定。

21.对氢气站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的是()。

A.电气线路采用电缆沟敷设并充砂

B.电缆内部导线为绞线,电缆终端采用接线鼻子连接

C.爆炸性环境1区内的电缆线路中间接头采用熔焊连接

D.爆炸性环境2区的照明电缆采用截面为4mm2日满足用功率要求的铜芯电缆

【答案】C

【解析】5.4.3爆炸性环境电气线路的安装应符合下列规定:

1电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设,并应符合下列规定:

A正确1)当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。

C错误、6在1区内电缆线路严禁有中间接头,在区、20区、21区内不应有中间接头。

B正确7当电端或导线的终端连接时,电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。

D正确

22.某大型商业综合体物业服务企业编制了灭火和应急疏散预案,成立了灭火行动、疏散引导、安全保卫等多个小组。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315),属于灭火行动组职责的是()。

A.组织保护火灾现场,协助消防救援机构开展火灾调查

B.引导综合体内人员选择合适路线疏散、逃生

C.利用消防设施、器材扑救初起火灾

D.指挥现场灭火,保障灭火器材供应

【答案】C

【解析】灭火行动组由自动灭火系统操作员、指定的一线岗位人员和专职或志愿消防员组成,负责在发生火灾后立即利用消防设施、器材就地扑救初起火灾。

23.对某家具仓库开展检查,发现该仓库正在进行焊接作业。下列检查结果中,不符合现行行业标准《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131)的是()。

A.作业区域周边5m范围内物品采用防火幕布遮盖保护

B.作业区域配备3具灭火级别3A的灭火器

C.作业期间有监护人员在现场值守

D.仓储场所内设置禁止明火标志,焊接人员前办理了动火证

【答案】A

【解析】仓储场所内的焊接、切割作业应在指定区域进行,并应满足以下条件:

1)在工作区域内配备2具灭火级别不小于3A的灭火器。B选项正确。

2)设有自动消防设施的,应确保自动消防设施处于正常状态。

3)工作区周边8m以内不应存放物品,且应采用防火幕布、金属板、石棉板等与相邻可燃物隔开。A选项错误。

4)若焊接、烘烤的部位紧邻或穿越墙体、吊顶等建筑分隔结构,应在分隔结构的另一侧采取相应的防火措施。

5)作业期间应有专人值守,作业完成30min后值守人员方可离开。C选项正确。

(6)仓储场所内部和距离场所围墙50m范围内禁止燃放烟花爆竹,距围墙100m范围内禁止燃放《烟花爆竹危险等级分类办法》(GB/T21243-2007)规定的A级、B级烟花爆竹。仓储场所应在围墙上醒目处设置相应禁止标志。

24.对防火卷帘控制器进行检测时,切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮.观察防火卷帘动作、运行情况。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施I及验收规范》(GB50877),上述操作属于对防火卷帘控制器进行的()测试。

当前文档预览结束,下载文档查看全文
反馈
下载文档
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007818号-1 客服QQ:2018807973