订单查询
首页 其他文档
消防技术综合真题答案及解析
大小:33.66KB 13页 发布时间: 2023-01-17 16:11:38 8.74k 6.99k
下载文档

【解析】

9.0.3每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测后动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第7.2.3条~第7.2.5条的规定·选项A正确,选项B错误,选项D正确

9.0.4每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动动试验一次,检查方法应符合本标准第7.2.1条、第7.2.2条的规定·选项C正确

9.某淌防技术服务机构对某养老院开晨淌防安全评估·下列检查结果中,不符合现行国家标准《人员密集场所淌防安全管理》(GB/T40248)的是()。

A.淌防控制室值班人员每2h记录一次值班情况

B.消防控制室顶棚采用燃烧性能A级材料装修

C.楼顶临时库房采用芯材燃烧性能为B1级的金属夹芯板材搭建

D.电动自行车充电车位距地上式水泵接合器5m

【答案】C

【解析】A选项,满防控制室的值班人员应每两小时记录一次值班情况,值班记录应完整、字迹清晰、保存完好。

B选项,顶棚材料的燃烧性能不应低于GB50222规定的B1级:

C选项,人员密集场所采用金属夹芯板材搭建临时构筑物时,其芯材应为A级不燃材料。

D选项,距室外满火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。

10.某火灾报警控制器发出故障声警报,主电源故障指示灯点亮,分析产生故障的原因,可以排除的是()。

A.市电停电

B.控制总线开路

C.主电接触不良

D.主电熔丝断

【答案】B

【解析】故障原因分析:

1)市电停电·

2)主电源电源线接触不良

3)主电源熔丝熔断

11.某淌防技术服务机构办事员王某分别代替技术负责人、项目负责人在书面结论文件上签名未加盖执业印章。根据《社会淌防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),淌防救援机构应责令该淌防技术服务机构改正,处()

A.一万元以上二万元以下罚款

B.一万元以下罚款

C.两万元以上三万元以下罚款

D.五万元以上十万元以下罚款

【答案】B

【解析】

第二十八条淌防技术服务机构违反本规定,有下列情形之一的,责令改正,处1万元以下罚款:

(一)未设立技术负责人、未明确项目负责人的;

(二)出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或者未加盖消防技术服务机构印章的;

(三)承接业务未依法与委托人签订淌防技术服务合同的;

(四)消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者淌防设施操作员未到现场实地开展工作的;

(五)未建立或者保管满防技术服务档案的;

(六)未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。

12.在某办公楼按照《自动喷水系统的施工和验收规定》对报警阀组水力警铃进行检查时不需要用到的设备是()

A.压力表

B.卷尺

反馈
下载文档
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007818号-1 客服QQ:2018807973