2、煤气设备和管道压力P>105Pa要做严密性试验,压力P<105Pa要做强度试验。(×)

3、这些设备在操作、检修完毕后要用肥皂水查漏进行查漏,严禁用明火查漏。(√)

4、工业炉窑在送气和点火操作时,发生事故的频率较高。(√)

5、如果煤气设备需要进人需用空气置换N2,并检测O2≥19.5%、CO<30ppm时方可进入。(×)

6、送煤气操作过程为:氮气(蒸汽)置换空气,检测合格(02<10%);煤气置换氮气(蒸汽),爆发试验合格(三次)。(×)

7、煤气设备动火分为带煤气动火作业和停煤气动火作业,相比而言前者比后者安全。(√)

8、带煤气动火作业(管道内氧含量要严格控制在1%以下)即可用在负压煤气管道上,也可用在正压煤气管道上。(√)

9、在运行的煤气设备上动火既可以使用电焊,也可以使用气焊。(×)

10、带煤气作业可在低气压、雾天、雷雨天气进行。(×)

11、带煤气作业不准穿钉子鞋、携带火柴、打火机等引火装置。(√)

12、凡带煤气作业所用工具为铜制品,如无铜制品应将工具涂抹铅油或甘油。(√)

13、煤气设备设施内部作业前要保持设备内空气良好流通,打开所有人孔、毛孔、料孔、风门、烟门进行自然通风,必要时,可采取机械通风。(√)

14、采用管道对煤气设备设施内部送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,可向设备内充氧气或富氧空气。(×)

15、煤气设备设施内部作业,取样时间应在进入之前半小时以内,每半小时测定一次;工作中断后,恢复工作之前半小时应重新测定。(√)

16、煤气设备设施内部作业,动火分析可以代替安全分析。(×)

17、进入容器工作时,容器外必须设专人进行监护,负责容器内工作人员的安全,不得擅自离开。(√)

18、大量煤气泄漏且修理难度较大的情况下,采取停煤气处理后,可进行整体包焊或设计制作煤气堵漏专用夹具进行整体包扎的方法。(√)

19、煤气中毒事故约占煤气三大事故的一半以上。(√)

20、检修作业中的煤气事故发生概率要小于日常操作中。(×)

21、外协人员的煤气事故少于企业本职员工。(×)

22、煤气设施内一氧化碳含量大于100ppm或氧气含量低小于21%时,应佩戴空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具;设专职监护人员。(×)

23、煤气管道应架空铺设,严禁一氧化碳含量高于10%的煤气管道埋地铺设。(√)

24、煤气管道的强度试验压力应低于严密性试验压力;高压煤气管道的试验压力应低于常压煤气管道。(×)

四、简答题

1、煤气着火的原因主要有哪些

(1)煤气设备泄漏煤气,遇明火而引起燃烧;

(2)煤气爆炸事故同时引起的着火;

(3)在煤气设备、管道动火时,没有采取必要措施而引起着火;

(4)在停役焦炉煤气设备内(外)动火,未清除内部可燃物动火引起的煤气着火;

(5)煤气泄漏遇上雷击、电气火花、静电等火源而着火;

(6)带煤气作业中使用铁制工、器具,碰撞产生火花而引起着火;

(7)在煤气泄漏附近吸烟引起着火。

2、煤气爆炸的条件有哪些

(1)煤气(可燃气体)与空气混合到一定的比例(形成爆炸性的混合气体);

(2)存在于密闭的容器内;

(3)具备火源(明火、静电火花或高温等)。

3、补偿器安装时的注意事项有哪些

(1)补偿器的导流板应与气流顺向安装,如煤气管道设有坡度则顺排水方向安装;

(2)补偿器安装前应根据当地当时的气温经预拉伸固定后才进行安装,整体安装完成后放开;

(3)补偿器前后应设两个活动管架,其间距一般在3-6米。